恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-21 14:47:30
9楼
位能负载必须加机械抱闸。近二十年前,我们曾经做过电磁吊的控制系统,那时刚刚接触自控,还是个生瓜蛋子,只能原样参考别人的系统。当电磁铁充磁完成时,将生产线上的钢板吸住,吊起来,放到另外的一个地方去,放下后,逆变放磁。
当时的起吊系统用的是变频器,而后备系统(预防停电后出现断磁)用的是变频器的逆变部分。当时就出了个严重事故,停电后,断磁,后备电源没有投入,导致刚刚轧制的铁板从高空坠落,砸坏了生产线,幸亏没有出现人员伤亡。这就是位能负载没有机械保障的危害。当时不管是主电磁的控制系统,还是主钩,都没有可靠的机械保护,才导致出现了大事故。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主