以下是引用kdrjl在2024-02-17 09:45:01的发言 >1楼

F7801_电机过电流;F30001_装置过电流。


前者是电流超过了电机的限制电流(P640的值);后者是电流超过了装置的最大电流保护阈值。


你的问题是,因为F07901电机超速,导致动态加速电流太大,激活了F30001。所以把编码器问题解决了,故障自然消失。从而也说明,你的装置参数P640设置的太大了,比装置允许的最大电流还大。导致了上述故障的发生。


由此,西家传动的保护是要有层层设防的。才能保证安全。第一道电流防线是P640的截止电流设置;第二道防线才是装置过电流的短路保护。


关于有编码器改为无编码器控制,需要关注的是零速状态抱闸控制时间是否合适。只要保证抱闸开启关闭的时机正确,躲避无编码器在零速至最小满转矩输出转速区间的不可控性,就没问题了。

请问电机保护电流是在P640设置,那么装置的保护电流是哪个参数?还是装置的保护电流是内部固化的?谢谢