所有基于官方RTU库的再开发,都继承了官方库的所有缺点

要知道官方库是通用程序,不但要支持落后的RTU站,还要支持plc是从或主站的情况,因此在通讯控制和默认参数上都较保守。比如CTRL_Timeout参数,就是专为plc从站设置的,除了plc从站之外任何其他从站在无485中继网络中都不会出现Timeout超时情况,可这个默认1000ms的结果就是,有任何一査通讯参数掉线了,整个485通讯会卡3秒多。还有程序控制逻辑问题造成官方主站库容易出现通讯重试,稍复杂点的485网络中都会有一成以上的通讯重试情况发生。