事情是这样的,现场连接好网线,查看PLC程序可以正确监控。于是修改程序,下载程序过程中,出现“下载到设备时出错”的警示。

查看连接都正常,设置的IP均正常,且发现硬件什么的,闪烁LED时PLC也能正确回应。就是下载不进去。


浏览网上出现下载出现通信错误代码-102的信息,没发现有用的信息;

查看监控和强制里面,删除了监控表和强制表,但还是无法下载成功;

重启TIA 博图无法下载,重启虚拟机仍无法下载;

查看PLC连交换机网线正常;

怀起前几天折腾虚拟机把网口设定错误了,遂开始检查网络桥接,一通操作什么都没有问题;

汗颜,客户和同事都在后面看着,加上电脑配置不行,每次点个下载什么的,鼠标一直转圈圈,

囧!!

重新打开旧程序,打开监控,一切正常,忽热觉得监控程序段时候好像不是很同步,比如监控程序段2时绿色符号正常,下拉到程序段3就没有绿色了,再拉到程序段2也没有绿色了。好像是通信异常一样,但项目树边的绿色圆点又正常。本来自己电脑不行,用S7-300时也经常出现监控不同步丢绿色的情况;

检查了一通软件及硬件都正常的情况下,最后实在没方向了,怀疑是网线的问题,但这根网线是新的,上次使用也没问题。查看水晶头也正常。但还是用hmi的网线替换了一下,下载一切正常了。

就这样,因为一根网线的问题折腾了3个小时,特记录一下,加深点印象。