PLC软件版本V02.08.02,CPUST20固件版本V02.08,执行温度PID精确调节,PID控制面板显示整定正常结束,但是增益整定计算结果为0.000,这种自整定正常完成却增益计算值为0的情况正常吗?该怎么处理?期间观察到过程测量值只有一次过设定值,温度过冲到最高超过设定值14℃左右后开始下落,未降到设定值即显示整定结束。整定过程显示执行的是两步法整定,期间有一次警告:过程偏差不一致可能导致输出步值调整不当。