回复:普通编码器 A 相闪烁,B 相一直导通

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9209
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-22 13:23:27

24楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2024-03-21 21:10:03的发言 >22楼

增量编码器大多是A正向脉冲,B反向脉冲,Z一周输出一次脉冲,犹如楼主买的编码器。

您说:正常A/B增量型正交编码器是交替闪烁的,原因上面也说了他们之间的输出特性相差90度的电角度。

---我觉得你的理解有误,有可能我用的都是假的编码器。

以下是引用WWCWWC在2024-03-19 07:49:26的发言 >17楼:简单判断编码器是否...

引用17楼详细内容:

简单判断编码器是否存在硬件故障,一块万用表可以大概了解。因为A.B相间隔电角度90度的超前或者迟后特性,决定增量编码器的基本特性。

疑惑:正常A/B增量型正交编码器是交替闪烁的,原因上面也说了他们之间的输出特性相差90度的电角度。

疑惑:相当于三线制传感器,回路是从电源地构成的。

曾经有一次,一个同事拿来一个国产的编码器,让我讲讲在西门子s7-200上的应用,我讲完后让同事自己练习时,旋转编码器无论那个方向,脉冲总是为1,而无法加或减,后来我一测量Z相,这个国产的编码器居然是一周中,除了一个位置是低电平,其它所有角度都是高电平的类型情况。