记得学习电工基础的时候,有这样一个公式:
U = 2πf ×N×B×S
其中,U 是电压,f 是频率,N 是电枢绕组匝数,S 是线组的截面积,B 是定子的磁感应强度。
则有:
U/f = 2πNS × B
在相同的频率 f 下,当加载的电压 U 比 额定的电压 高时,那么只能让定子中的磁感应强度 B 增加才能工作。
也就是说,这个时候励磁电流会增大。当励磁电流产生的磁场超过定子中硅钢片的饱和磁感应强度以后,那么,这个时候电机就像一个电焊变压器一样了。
所以说,因为你把额定电压设置偏高引起磁场饱和了!没有把电机烧掉就已经很不错了!
因此,对于交流电机来讲,V/f 的值很关键哟!
精华帖版主置评:这是我很少见到的一个针对传动控制实际问题,进行理论与实际相结合的个人解析的发言。学到了。kdrjl