@手机用户20230721226972:
方法是对的,步骤反了。
因为先将怀疑的模块,重新到测试plc上重新组态测试,看输出模块的输出状态工作是否正常?如果不正常,是那些通道不正常记录下来。最后,断电拆下模块,打开模块针对故障通道,用万用表测量判断。
对于没有资料的集成电路判断,一般使用与好的通道对比法。