以下是引用WWCWWC在2024-03-23 07:58:12的发言 >19楼

@手机用户20230721226972:

  方法是对的,步骤反了。

因为先将怀疑的模块,重新到测试plc上重新组态测试,看输出模块的输出状态工作是否正常?如果不正常,是那些通道不正常记录下来。最后,断电拆下模块,打开模块针对故障通道,用万用表测量判断。

  对于没有资料的集成电路判断,一般使用与好的通道对比法。

我拆开模块用万用表测量发现有故障的通道有一个大块的二极管反向击穿了