回复:一个变频器电压参数设置错误导致的问题

已锁定

手机用户20221125587286

  • 帖子

    593
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2022-11-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-23 12:01:29

5楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-03-23 08:11:53的发言 >2楼

记得学习电工基础的时候,有这样一个公式:

U = 2πf ×N×B×S

其中,U 是电压,f 是频率,N 是电枢绕组匝数,S 是线组的截面积,B 是定子的磁感应强度。

则有:

U/f = 2πNS × B

在相同的频率 f 下,当加载的电压 U 比 额定的电压 高时,那么只能让定子中的磁感应强度 B 增加才能工作。

也就是说,这个时候励磁电流会增大。当励磁电流产生的磁场超过定子中硅钢片的饱和磁感应强度以后,那么,这个时候电机就像一个电焊变压器一样了。

所以说,因为你把额定电压设置偏高引起磁场饱和了!没有把电机烧掉就已经很不错了!

因此,对于交流电机来讲,V/f 的值很关键哟!

非常感谢,理论结合实际,解决了我的问题

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有2006条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。