S120,伺服模式,第三方电机。这种状态的,快速调试,对电机的参数要求比较多。不过你在选择用什么来计算电机等效模型的时候,可以选择由装置自动计算。有两个选项,你分别试试。或许就自动过了。
另外,如果测试时报F30003,直流母线电压过低。你看看实际的直流母线电压是多少?进线电压是多少?如果采用的是共直流母线,那就直接看母线电压。然后折算到交流侧的电压是多少?把它的计算结果设置在参数P210里。再试试看。
总之,不管报什么故障,都要去看看S120的故障表注释,顺着它的提示去查,一个一个的解决。快速调试的静态动态辨识总会能过的。