回复:V20变频器控制电机运转无力

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2029
  • 精华

    59
  • 被关注

    288

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-23 16:39:52

5楼

电机参数设置正确,静态识别顺利通过?


关于提升转矩:

1、调整电压提升参数试试,重载启动参数设置:P1310~P1312                   

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/StartBoost.html

2、可以试下 V20不同的启动方式,有3中,参考手册中高级功能调试 5.6.3章节:

在单脉冲高转矩启动模式下启动电机

在多脉冲高转矩启动模式下启动电机

在防堵模式下启动电机

3、还有网友应用V20的案例,是先给50HZ频率启动后再转到设定频率。

转贴<V20变频器启动时大转矩>

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1837318_47_0_0_0_1_0__0.html



精华帖版主置评:回复问题非常专业。赞。kdrjl