电机参数设置正确,静态识别顺利通过?
关于提升转矩:
1、调整电压提升参数试试,重载启动参数设置:P1310~P1312
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/StartBoost.html
2、可以试下 V20不同的启动方式,有3中,参考手册中高级功能调试 5.6.3章节:
在单脉冲高转矩启动模式下启动电机
在多脉冲高转矩启动模式下启动电机
在防堵模式下启动电机
3、还有网友应用V20的案例,是先给50HZ频率启动后再转到设定频率。
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1837318_47_0_0_0_1_0__0.html
精华帖版主置评:回复问题非常专业。赞。kdrjl