感觉有可能是存储卡问题,有没有松动的可能性?


指示灯全部闪烁:

通常为电源供电质量,较强干扰,MMC卡故障,CPU故障。按如下顺序逐条排除:

有无DP通信电缆,拆掉重新上电;

更换供电模块,放到实验室环境(非工厂环境)测试;

更换MMC卡测试;如程序丢失,联系程序编写人员索要原程序或设备供货商。

更换CPU