我记得有一次使用国产电机变频器,也是V/F控制,最开始按照铭牌参数的设置没有问题,可以正常运行,有一次车间需要提高上限频率,修改上限为53,值班的电工不熟悉,将电机的额定频率改为了53,


10HZ以下正常,频率高了电机电流很大,无法运行,最后一步步查到了电机的额定频率设置错误导致的,也是联想到西门子的辨识,P340=1就是变频器的参数检测是否正确的,建立正确的电机等效模型。要认真。

对于V/F控制的有时可能某个参数不那么严谨,比如转速铭牌1486,可能输入的时候1485 1480

对于矢量控制的装电机,更换了电机,我都要求将电机铭牌拍下来,准确的输入,一字不差的输入。