严格按照电机铭牌数据在变频器里建立电机等效模型。这是正确的。但是有极个别的情况,电机制造商自己贴错了电机铭牌数据,张冠李戴。结果调试的时候,按照电机铭牌数据输入参数,问题就来了。(捂脸)
n年以前,用本地制造商的交流异步电机,就出现过这种问题。当时是通过第三方转速显示查转速,才发现的。电机额定频率50Hz,没错。但电机实际是6极的,可铭牌标注是4极电机。因为我们单位与这家电机制造商关系特别熟悉,所以,我打电话询问,有可能铭牌数据贴错了?因为这个电机不是从厂家直接提货,是在机电市场上采购的。制造商的经理告诉我,如果市场上买的,太有可能了。我当时无语。