回复:MM440的USS通讯问题

拼搏

  • 帖子

    21
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-11-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-11-26 20:54:23

0楼

现在解决了,是由于参数的设置问题,但是也是很勉强的,因为S7-200和MM440通讯按照手册上给出的事例,P2014参数是要设置的,也就是轮询时间,但是只要把时间设定上,通讯就会中断,如果是由于接线的问题的话,应该不会,因为单台的通讯是没什么问题的.