恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-24 21:38:37
3楼
哦,你这里主要涉及到:动态优化的执行处理。
执行动态优化的目的,是得出你这个驱动系统的最快响应时间。
过程中,会在几个不同的目标速度下,做多次急加速、急减速的变速测试。找到:不超过(设定的)最大电流的最快加速。
但这是针对完全无间隙的传动系统的。例如:直接传动的无间隙滚珠丝杠传动。
而当实际传动系统是有传动间隙的齿轮传动;有弹性环节的皮带传动(非钢丝同步带。)那么这个变速测试结果,是不正确的。往往得到的响应时间较快。(时间常数较小。)
这样并不能反映真实的(折算到电机轴的)传动系统转动惯量。
因此参数342的比值是不正确的。
自然,它导致给定变速时,系统预控很快的加速跟随,而实际系统跟不上而输出更大的转矩电流。另一方面,为避免电流过载,控制器又抑制频率(速度降低)。导致转矩电流迅速降低。其中,间隙区间过渡是几乎没有负载的。周而复始。
这时,就需要手动调整。一方面实际计算系统惯量;另一方面,加大积分时间、减小增益;以此,降低一些PID的响应速度。
精华帖版主置评:针对问题,有的放矢的分析。所述信息值得分享。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主