回复:V20变频器控制电机运转无力

已锁定

手机用户20210225107462

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-03-24 23:24:19

8楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2024-03-23 16:39:52的发言 >5楼

电机参数设置正确,静态识别顺利通过?


关于提升转矩:

1、调整电压提升参数试试,重载启动参数设置:P1310~P1312                   

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/StartBoost.html

2、可以试下 V20不同的启动方式,有3中,参考手册中高级功能调试 5.6.3章节:

在单脉冲高转矩启动模式下启动电机

在多脉冲高转矩启动模式下启动电机

在防堵模式下启动电机

3、还有网友应用V20的案例,是先给50HZ频率启动后再转到设定频率。

转贴

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1837318_47_0_0_0_1_0__0.html



谢谢,已经解决了,卡顿的原因是电流过高一直报警断输出导致的

之前的控制方式P1300设置为1电流很高,后来改成2V/F控制方式改成了平方根特性的,电流就不会触发报警,电流低了之后变频器的力变小了又把P1310修改成了75%将电压提高,完美解决