回复:急!急!急!PLC300 所有指示灯闪烁

已锁定

kinkin

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7648
  • 精华

    53
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-25 11:40:45

6楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2024-03-25 08:37:40的发言 >5楼

工作这么多年,遇到cpu全部指示灯频闪的机遇并不多,所以,特别有记忆。

我遇到的是重新上电,故障依旧。再次断电后,拔MMC卡,用干净的布擦拭MMC卡电气连接部位后,重新插入上电,故障排除。

还有一次,除了上述操作故障依旧,打开cpu发现有一个熔断器之类的开路,接通后,一阵轻烟后,彻底over了,没有排除。

佩服您不是换熔断器,而是直接接通,这样熔断器的保护就没有了,还好只是一阵青烟,哈哈

数字飞舞
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54790条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。