回复:急!急!急!PLC300 所有指示灯闪烁

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-25 11:56:43

7楼

展开查看
以下是引用kinkin在2024-03-25 11:40:45的发言 >6楼

佩服您不是换熔断器,而是直接接通,这样熔断器的保护就没有了,还好只是一阵青烟,哈哈

以下是引用WWCWWC在2024-03-25 08:37:40的发言 >5楼:工作这么多年,遇到c...

引用5楼详细内容:

工作这么多年,遇到cpu全部指示灯频闪的机遇并不多,所以,特别有记忆。

我遇到的是重新上电,故障依旧。再次断电后,拔MMC卡,用干净的布擦拭MMC卡电气连接部位后,重新插入上电,故障排除。

还有一次,除了上述操作故障依旧,打开cpu发现有一个熔断器之类的开路,接通后,一阵轻烟后,彻底over了,没有排除。

是的。

  已经更换新的cpu恢复生产后,我让同事将这个故障的cpu拿到办公室,万用表简单判断熔断器后侧没有明显的短路后,才上电测试的,一试,一股轻烟升起,彻底断了我继续深究的想法,哈哈。

评论