以下是引用hsjbest在2024-03-25 16:22:53的发言 >10楼

手册里F30002母线过压的描述里,可能原因没有一点电机绕组接地的内容;

F30001过电流故障原因,却写明电机有短路或接地;

为什么

这个应该和供电系统的种类有关了吧

如果变压器中性点接地了,电机是一个地,那就会报短路吧

变压器中性点不接地,可能就会报过压