以下是引用yming在2024-03-22 19:48:47的发言 >4楼

报文352

后面的4个PZD就是给你随便BiCo用的。

注意:给定通道有多个源可以使用(主给定、附加给定。。。)。此外,每个源还有比例系数

这意味着,你可以不改变给定,而改变比例系数;这对于速度相关的联动,非常好用。


速度给定都要经过斜坡函数。哪怕是1秒从0-100%,也是斜坡。


乐工,

@kdrjl  K版
1:非常抱歉,BICO这个功能我这两天看了很多手册,还是感觉比较迷糊。


2:我这个工艺是这样的,驱动器为两台G120 CU250S,两台G120为主从控制模式实现位置同步,工艺算法最终控制从机的速度来实现这个功能。


3:两台G120的上位PLC编写了算法进行位置同步控制,那么这里就涉及到要对从机的速度进行实时性调节,之前使用的是其他家的驱动器,直接带有速度补偿控制字(该控制字不经过加减速斜坡时间,是直接叠加到驱动器的输出,控制效果比较好)G120也想这样使用一个不经过加减速斜坡的PZD直接补偿控制速度调节。


4:比如报文352控制字2为主速度设定值,范围在0~16384之间进行直接控制调节,该速度控制字是经过加减速斜坡以后输出,这里的速度补偿是通过计算它们之间的位置差进行调节速度,理论上直接叠加在主速度设定值上也可行,但是叠加的速度补偿要经过加减速斜坡时间的限制,这样就会造成控制滞后,可能会发生震荡,那么这里最理想的方法就是希望使用报文352 的PZD3直接关联P1155 (不经过加减速斜坡直接叠加到输出上)那么这里有一个问题,这个P1155的参数有效范围应该是多少?0~16384?比如补偿10%,=1638吗?我希望把P1155设置成与主速度控制字0~16384成线性关系,应该怎么样调整参数呢?


5:BICO这个关键词,看起来不太好理解(主要是自己没有使用过)把352报文,PZD 3 关联到P1155上应该设置那几个参数才能够实现呢?P1155这个参数的有效范围设置成0~16384发范围对应0-100%最大转速应该怎么样设置呢?


还请乐工,K版帮忙指导一下!

感谢!