8楼
路径轴是共同插补的,有一个公共的插补器。
定位轴是单独插补的,每个定位轴都有自己的插补器。
一个轴在运动时不能同时是路径轴和定位轴,只能是其中一种。
所以路径轴禁止了,但定位轴继续运行没什么矛盾的地方。
引用0楼详细内容:
西门子的S120主轴驱动器第3方主轴,有编码器。主轴打磨时转速下降到35150设定的参数后,观察828D没有报警。所以想问问各位专家,超出这个35150设定的公差后,进给轴(X,Y,Z)会停止吗?为什么系统没有报警信息?
这个参数解释中说:“系统禁止路径进给(定位轴继续移动)”指的是什么意思?既然都禁止路径进给了,怎么还又说定位轴继续移动?
也就是说插补进给停止,但是如果有单个轴运行还会继续运动