回复:电机给运行命令就报直流母线电压过高

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-26 11:52:40

19楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2024-03-25 15:09:13的发言 >7楼

变频器输出接地引起的电网电压异常的分析与处理

https://www.21ic.com/poc/technical/201509/42322.html


这里有各论文分析

还真不是这个原因。 首先, 接地主要影响的是IT系统的电网电压。 TN系统, 实接地一般直接跳掉了。


其次, 电网电压改变, 也不是母线电压升高的直接原因。


IT系统,如果单点接地, 有可能不会造成母线电压升高。 