恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-26 11:54:37
12楼
补充:你在做这个附加给定的时候,可以先通过监控参数,测试和验证一下补偿转速,是否是按照你所希望的值补偿。
根据5楼功能图所示,r1150是补偿前的状态,r1170时补偿后的状态。通过监控它们的显示状态,既可以知道自己补偿的对不对了。
功能图是用来指导你调试的工具。可不是摆饰呦。西家传动,就是有这个专业特色。它的软件参数功能,如同硬件的电路板,给出各种用户需求的测试点。这也是全数字控制系统的特点。特别适合专业设计工程师方便使用。一看就懂。
K版,非常感谢你细心的指导!
补充:你在做这个附加给定的时候,可以先通过监控参数,测试和验证一下补偿转速,是否是按照你所希望的值补偿。
:::这个是的,确实有必要确认叠加的速度是否生效。
::::之前一直没有机会使用到复杂的功能,基本上没有关注这一块,这次通过讨论理解了很多!
谢谢K版!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主