:::乐工,这里还是有一点疑问,由于我没有使用过这个BICO功能,比如现在的报文=353,现在确定了P1155就是要BICO到PZD3上使用的参数,那么P1155是不是还有子参数可以设置明确关联到PZD3?还是在其它的参数对P1155 BICO到PZD3进行设置?
353?写错了吧?353不行,它才2/2PZD.
G120变频器的PZD3、PZD4是可以位控的。这是由变频器的功能决定的。原来MM4,除PZD1之外,其他PZD全都没有位控功能。只能利用PZD1中的备用位来操作。
位控功能:看看各个功能图就知道了。它通常用于许多功能切换、模式切换。
(包括你这个加“补偿”,加还是不加,都可以指定一个位来操作。)所以,模拟量参数互联,尽量不占用这两个PZD。
PZD5或6只能互联模拟量。