回复5楼:
这么高电压的变频器制动,外置制动单元的开启阈值可以根据电压检测设置。
比如,检测直流母线电压再加xV。直流母线整流电压是变化的,增量附加电压是固定的,这样就保证了开启电压不会自己就主动打开,而是当整流电压提高后,再增加到增量电压叠加的电压阈值,再开启制动。
或者在上述的充分条件基础上,在增加一个必要条件。就是检测电机的功率是正是负,如果此时是正,说明电机运行于电动状态,制动单元开启制动条件不具备。只有当电机运行功率为负值时,再加上直流母线电压达到阈值,此时充分必要两个条件都具备了,立即控制制动单元开启制动。
这种控制逻辑,是需要人为编辑实现的。而且通过变频器的检测和逻辑控制完全可以实现。