前年做项目,做前期调试发现有一个远程模块供电信号显示不正常,电工就去查原因说接线都没有问题,就是电压有点问题,万用表显示48V电源,当时心里在想哪里的48V直流电源,我用的都是24V直流电源,当时就排查接线问题,发现第一个开关电源的0V接入了第二个开关电源的24V,形成了串联电路。幸好的是远程模块都没有损坏