我查看了一下 2011年参加 PCS7 系统的培训资料,它有这样一段话:
Distributed I/O - ET200M / PROFIBUS_DP
Redudant configuration for SIL3/AK5,6:
PROFIBUS DP has to be isolated from the Failsafe I/O Modules because of Overvoltage Protection.
Galvanic isolation via ET200 Separtor Module
6ES7 195-7KF00-0XA0 (Active busmodule 6ES7 195-7HG00-0XA0 is required)
大致意思是,普通的 ET200M I/O 卡件是不能与 Failsafe 的 I/O 卡件安装在一起的,原因是要防止过电压。
如果确有需要把两种卡件安装在一块底板上的话,ET200M 的卡件安装在前面,Failsafe I/O 卡件安装在后面,中间使用上面提到的两个 ET200M 隔离模块(6ES7 195-7KF00-0XA0 和 Active busmodule 6ES7 195-7HG00-0XA0)。