Modbus RTU 主站指令使用如下所示的 Modbus 功能读取或写入特定的 Modbus 地址。Modbus RTU 从站设备必须支持相应的 Modbus 功能,从而读取或写入特定 Modbus 地址。


所需的 Modbus 从站功能支持 

Modbus 地址

 读取或写入

 所需的 Modbus 从站功能

 

00001 - 09999 离散输出

 读取

 功能 1

 

写入

 功能 5 适用于单个输出点

功能 15 适用于多个输出点

 

10001 - 19999 离散输入

 读取

 功能 2

 

写入

 不可以

 

30001 - 39999 输入寄存器

 读取

 功能 4

 

写入

 不可以

 

40001 - 49999 保持寄存器

400001 - 465535

 读取

 功能 3

 

写入

 功能 6 适用于单个寄存器

功能 16 适用于多个寄存器

 