回复:顺序启动按钮后输出

已锁定

小蚂蚂

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    32
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2020-04-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-03-28 09:18:43

10楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2024-03-28 08:48:51的发言 >8楼

你的需要加水的状态在加满水前不会自动消失的,所以按照我的思路一个加满后会自动加另外一个。

我写的中间的根据srun状态打开阀门计算流量累计并完成的这部分逻辑你可以单独写一个功能块。其他你认为我的这个哪里不合适你可以提出来,

以下是引用小蚂蚂在2024-03-27 23:37:03的发言 >6楼:  你这个我觉得不太...

引用6楼详细内容:

  你这个我觉得不太好用

以下是引用zhangli0在2024-03-27 17:21:36的发言 >4楼:这是更改后的逻辑

引用4楼详细内容:



这是更改后的逻辑

  你这个如果我触摸屏按了 4-3-1-2 按钮 , 你这个是从扫描程序段先后顺序执行的.在4完成后就有可能会执行1-2-3. 而不是3-1-2的顺序.