回复:modbus 通讯仪表 ,寄存器地址是30000开头,奇葩厂家。

已锁定

W.M.J

  • 帖子

    144
  • 精华

    7
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-11-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-03-28 10:39:48

11楼

这个地址应该不奇怪吧,Modbus寄存器的地址,有时候是为了把区域表示清楚,最前面一位是人为加上去的,这样,地址可以是5位表示,也可以是6位表示,你这个应该明确告诉你是1(coil status)的地址,只是你这个地址是1区的第30001个寄存器而已,前面的3并不是代表是3(输入寄存器)区域,所以,在程序中你表示地址要用13xxxx应该就可以