回复:高线活套调节器输出锁死

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-28 11:23:57

4楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2024-03-28 10:50:59的发言 >2楼

你的act的值有问题,从你的描述来看act应该是实数,实际你的值应该是输入整数了,初始化后需要检测程序和数据状态才能正常开工。

但是pda采集的实际值, 是一直正常不间断的。


如果实际值出问题, 也会锁死。

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。