回复:温控PID有没有这个能力:第一次以大功率到达预定温度后,以后就只以极小的功率维持这个温度?

已锁定

zhaizq

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    158
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2017-08-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-03-29 08:30:27

6楼

首先你的温控系统怎么做的,对石墨的加热控制输出比例是否可调,如果用继电器通断控制就不行,可以通过功率调节器作为石墨的输出控制器,PID控制把输出给到功率调节器,另外在程序做个分段,温度达到200°C 后,直接把PID控制的输出*10%,就达到你的效果了