使用报文354,所谓的“三种”通讯当然可以一起使用了。

是你的报文不正确。

前4个字是PKW,要有内容。

甚少见到需要使用这么使用的场景。

PKW是用于参数设置修改的。除非那个需要参与过程控制的参数不能BiCo互联。

通常的切换模式,改变参数值等;都是停机状态下,使用非周期通讯操作。