回复:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-03-29 11:06:59

18楼

想防止风机启动过程过电流故障,同时又能获取最短的启动时间。采用矢量控制是最有效的。


过去,在论坛里一提到风机控制,就会有强调,风机类中,潜水泵和罗茨风机不属于变转矩负载特性,要按照恒转矩特性选择控制方式。现在,因为需要风机类控制也要有较快速的响应,所以干脆就一律采用矢量控制。因为反正西家传动的G120也有矢量控制功能可选。不用白不用。


采用矢量控制的风机负载,可以不考虑启动斜坡时间的设置,只要把电流限幅,功率限幅,截止电流设置好,就可以自由使用了。


其实,本楼的问题提出和讨论,都是围绕罗茨风机负载特性而展开的。因为它是恒转矩特性。不是变转矩特性。所以按照今天SINAMICS产品选型原则,是需要重载型的装置。不能考虑轻载型。这是问题的关键。16楼版主发言。点到了问题的关键。赞!