西门子冗余CPU1517H-3用S7-PLCSIM Advanced仿真的时候是不是只能仿真1个

已锁定

mm666

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2021-12-08

普通 普通 如何晋级?

西门子冗余CPU1517H-3用S7-PLCSIM Advanced仿真的时候是不是只能仿真1个

827

2

2024-03-29 17:22:55

西门子冗余CPU1517H-3用S7-PLCSIM Advanced仿真的时候是不是只能仿真1个PLC,请问能不能2个PLC同时仿真,如果可以有没有操作步骤,谢谢。





西门子冗余CPU1517H-3用S7-PLCSIM Advanced仿真的时候是不是只能仿真1个 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10698条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。