根据我的理解与经验,配电室环境良好,1-2年清灰除尘一次:

1、CIM板、整流板控制、逆变控制板使用精密仪器清洗剂(CRC)清理检查一次(防止电路板积灰短路烧坏)

2、在方便拆卸功率单元的情况下,使用可升降小车将功率单元拆卸下来清洁(防止功率单元积灰造成IGBT或者2极管损坏)

3、控制端子检查(防止端子松动或脱落)

4、母排端子紧固(防止异物掉落或进入发生短路爆炸)

5、风机清洁及电容检查或更换(以15微法为例缩减到10以内进行更换,也可根据西门子官方指导缩减5%进行更换)

检查完在允许情况下通电,打本地启动测试,确认无误上好保护盖板