V20,目前支持DP通讯了?如果不支持DP通讯,那是没有P918这个参数的。
另外 ,F70是指I/O扩展模块的通讯故障,不是与上位PLC或者PC之间的通讯故障。
建议,重新反复安装I/O模块。如果还不行,换一块I/O或者V20试一下。
谢谢!我就想问下,加了模块,参数需要修改下吗?重新反复安装I/O模块了几次,我也查了下故障显示r949=10: 通道出错,通道出错的话模块上面的电源灯不应该亮吧,然后我通过模块接出去的灯也不应该动作的,事实上都对的。就是显示F70