你这个使用透明穿透功能是无法通讯的。因为网线只能走modbustcp,tcp与rtu协议是完全不同的,使用透明穿透,你的从站会在485线路上收到tcp的协议数据,无法识别,直接丢弃。

modscan32只会与给定的虚拟口进行RTU数据通讯,至于虚拟口是来自485线路还是来自lan口,modscan32是不知道的。所以modscan32可以正常通讯。

如果你的串口服务器提供tcp与rtu协议互转功能,选用该功能后就可以正常通讯。