解耦是关键,无论设计还是诊断。这往往需要从眼前的具体问题,向后退一步,在更大的视野中去抽象。
最好用框架设计来分解问题,形成自带排除问题微观元素的结构机制,就可以像挤泡沫一样,一点一点把问题挤出去。可以参考读读下面帖子开源实例的设计思路。
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1817732_50_0_0.html#anch
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_1725735_50_0_0.html#anch
宝冬大佬,我模仿你的项目(Modbus设备的通用单FB封装和多从站的平行调用架构),买了 WEST P6100+ 温控器,用实物演示了下(先用两个温控器实物,HMI 用仿真,1214+485通讯板,程序不做修改,触摸屏设置默认),碰到几个小问题一直想请教。
(1)我发现第一个站在运行一段时间(几分钟、十分钟左右)后会掉线,第二个站始终能在线。(不修改触摸屏上的任何设置,如 Enforce On 默认不启用)
(2)点开第一个温控器,能显示完整的参数设置。但点开第二个温控器,参数设置不完整(详见下图一、二、三)
把两个温控器站号换一下,或者换 WEST 8100+ 温控器,仍然出现同样的问题。以上两个问题测试很多次了,都能复现。