没有使用过moxa nport串口服务器,对它不了解。只是借用这里提一些疑问。一般串口服务器是将

几个串口设备中转成一个整体,用以太网输出,提供上位机与这几个下位机通讯。安装它的驱动软件,上位机可以虚拟出下位机的串口号,例如楼主的这个服务器可以虚拟出COM1-COM4总共4个串口,分别可以按照下位机的通信协议通讯。所以楼主可以使用MODSCAN32以MODBUS RTU协议与下位机通讯成功。我的问题是楼主的plc是不可能安装它的驱动的,中间插入一个串口服务器,怎么实现通讯的?这种做法似乎不对头,PLC与4个RS485通讯可以直接连接,最多加中继器,几十元就可以了,没有必要使用几千元的服务器。我们使用串口服务器只是将好多串口连接至上位机,解决上位机串口数量不够,并且简化RS485的布线。不会使用PLC作为上位机而使用串口服务器与下位RS485通讯。