回复:s7-200smart怎样才能接收moxa串口服务器输出的信号

已锁定

流年似水3

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2016-08-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-03-30 23:15:24

9楼

回复“阳春节拍”。

“你这个使用透明穿透功能是无法通讯的。因为网线只能走modbustcp,tcp与rtu协议是完全不同的,使用透明穿透,你的从站会在485线路上收到tcp的协议数据,无法识别,直接丢弃。”

不是完全赞同,因为我在某兄弟化工厂看见使用浙大中控dcs系统ecs700接收来自串口服务器的信号,那个串口服务器有16个rs485接口,我还拷贝了DCS系统的组态文件,回去打开来看,dcs系统里接收那16个rs485接口信号就只是填一些表格,比smart200接收modbus信号简单多了。


“modscan32只会与给定的虚拟口进行RTU数据通讯,至于虚拟口是来自485线路还是来自lan口,modscan32是不知道的。所以modscan32可以正常通讯。”

赞同。


“如果你的串口服务器提供tcp与rtu协议互转功能,选用该功能后就可以正常通讯。”

你说的是网关,或则叫协议转换器,我曾经使用过moxa mgate mb3480,正像你说的那样,可以正常通讯。但我使用的串口服务器无此功能,不清楚其他串口服务器是否有此转换功能,我估计没有,因为相同输入口数的网关价格是远大于串口服务器的。


评论