回复:高内聚内部的解耦

已锁定

Livid

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2022-09-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-03-31 10:46:16

7楼

接另一个帖子的讨论:

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_f_1884688_50_0_1884775_5_.html#quote

#4楼 和 #5楼



宝冬大佬,程序默认的 “角色工艺” 只有 1、4、5 三个站。


我这边还是用两个 WEST 温控器(站号分别为 1 和 2)做了几次对此测试,遇到一个小 bug。



------------------------ 以下是测试结果 ----------------

测试情形一:

#temp角色范围145 := #MyProcessRole = 1 OR #MyProcessRole = 4 OR #MyProcessRole = 5;


也就是不修改任何程序和设置。几次测试结果:站号 1 运行几分钟会掉线,站号 2 始终能在线。









测试情形二:

#temp角色范围145 := #MyProcessRole = 1 OR #MyProcessRole = 2 OR #MyProcessRole = 4 OR #MyProcessRole = 5;


在 “#temp角色范围145” 中添加 “OR #MyProcessRole = 2”,即允许站号 2 的工艺设置。几次测试结果:站号 1 和站号 2 始终能在线。下面是昨晚放了 6 个小时都没掉线的截图。