恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-03-31 10:46:16
7楼
接另一个帖子的讨论:
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_f_1884688_50_0_1884775_5_.html#quote
#4楼 和 #5楼
宝冬大佬,程序默认的 “角色工艺” 只有 1、4、5 三个站。
我这边还是用两个 WEST 温控器(站号分别为 1 和 2)做了几次对此测试,遇到一个小 bug。
------------------------ 以下是测试结果 ----------------
测试情形一:
#temp角色范围145 := #MyProcessRole = 1 OR #MyProcessRole = 4 OR #MyProcessRole = 5;
也就是不修改任何程序和设置。几次测试结果:站号 1 运行几分钟会掉线,站号 2 始终能在线。
测试情形二:
#temp角色范围145 := #MyProcessRole = 1 OR #MyProcessRole = 2 OR #MyProcessRole = 4 OR #MyProcessRole = 5;
在 “#temp角色范围145” 中添加 “OR #MyProcessRole = 2”,即允许站号 2 的工艺设置。几次测试结果:站号 1 和站号 2 始终能在线。下面是昨晚放了 6 个小时都没掉线的截图。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主