回复:4个气缸运行就出现故障的原因在哪里?

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    555
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-01 07:41:13

1楼

一个疑问:你们的气缸的 4 个线圈是直接由 PLC 的 DO 输出驱动的吗?

如果是,功率匹配吗?

或者功率是匹配的,但是有没有可能哪个气缸的线圈短路了,把 对应 的DO 通道烧坏也未可知。


深陷于此,我是来“喝水”的! lu_zhao_long@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9389条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。