以下是引用lu_zhao_long在2024-04-01 07:41:13的发言 >1楼

一个疑问:你们的气缸的 4 个线圈是直接由 PLC 的 DO 输出驱动的吗?

如果是,功率匹配吗?

或者功率是匹配的,但是有没有可能哪个气缸的线圈短路了,把 对应 的DO 通道烧坏也未可知。


气缸的功率是匹配的,故障是突然发生的,超负荷的可能很小,对所有怀疑的元器件更换后,故障还是这样。现在是能正常生产1~2小时左右,相同故障又发生。