恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-04-01 08:34:48
9楼
气缸的功率是匹配的,故障是突然发生的,超负荷的可能很小,对所有怀疑的元器件更换后,故障还是这样。现在是能正常生产1~2小时左右,相同故障又发生。
你没有回答气缸线圈是不是由 DO 输出直接驱动的!
如果是,基本上是 DO 输出处于临界状态了。弄不好已经损坏了!
我们一般为了保护 DO 输出,然后用小型中间继电器做了一道隔离。用小型中间断电器的触点来驱动负载。以后即使有故障,那基本上也是烧保险丝,而不会损坏 PLC 的 DO 通道。然后有问题也容易诊断!
还有,你们在更换新的气缸后,有没有一起更换到位反馈信号呢?如果没有更换,也说不定是这些反馈信号不正常,引起程序无法进入到下一步呢