嘻嘻,为什么说行,但不合理?
因为,3AC220V的峰值整流电压是220 * 1.35 = 297V;而3AC380V的峰值整流电压是380 * 1.35 = 513V。它们之间差了200多V。对电机来说,绝缘材料的耐压没问题。但逆变器的输出波形畸变率比较大。运行中引起电机电磁噪声、震动等问题在所难免。仅此而已。