1个西门子S7-200smart ST60,目前是这样的状况:
使用扩展信号板SB CM01与DCS系统通信(DCS那边的波特率是19200),程序中MBUS_INIT 指令(初始化从站)的“Port”参数设置为“0”、“Baud”参数设置为“19200”;
同时使用本体集成的USB端口与变频器通信,程序中MBUS_CTRL指令(初始化主站)的“Port”参数设置为“0”、“Baud”参数设置为“9600”。
请教一下各位老师,这样设置是否正确、是否会产生冲突?是否可以使用2种波特率进行通信?目前就是DCS那边收不到数据。
你的这种应用是没有问题,可以实现的。但是要注意在初始化时要分别进行,不要只初始化一个端口。