回复:当中断程序和主程序之间要选择性地控制同一个输出点Q

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15785
  • 精华

    102
  • 被关注

    985

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-04-02 13:38:13

4楼

上程序:

ORGANIZATION_BLOCK MAIN:OB1

TITLE=程序注释

BEGIN

Network 1 

LD     SM0.1

ENI

ATCH   INT0, 3

Network 2 

LD     M0.0

=      Q0.0

END_ORGANIZATION_BLOCK

INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0

TITLE=中断例程注释

BEGIN

Network 1 

LD     M0.0

=I     Q0.0

Network 2 

// 程序段注释

END_INTERRUPT_BLOCK

概念是这样的:

M控制着是否要输出。区别仅仅是输出的刷新时刻不同。

当选择了主程序输出时,Q就随扫描进行刷新输出。

当选择了中断输出时,Q就随中断进行刷新输出。

当然,像上面程序这样是会双线圈的。工作不了。

现在再增加一个开关I,选择两种之一。