因为你放到if里面,input_1为0时,就不检测边沿了;input_1为1时,上升沿这个又检测不到输入信号从0到1的跳变,所以就不能检测了。正确做法就是把边沿检测放到最上面,if条件控制边沿检测信号的变化,或者无条件的把输入信号输给边沿检测的in引脚,if逻辑中判断边沿检测的输出信号做相应的逻辑。即你现在程序段3的逻辑状态。